Sprinklerpompruimte
Een sprinklerpompruimte is de ruimte waar de sprinklerpomp staat opgesteld. De locatie van de sprinklerpompruimte kan op drie manieren worden ingevult.
- Een apart gebouw;
- Een gebouw grenzend aan een gesprinklerd gebouw met directe toegang van buiten;
- Een ruimte in een gesprinklerd gebouw met directe toegang van buiten.
Hierbij heeft de eerste variant de voorkeur en de laatste variant de minste voorkeur.
Een sprinklerpompruimte die is voorzien van een dieselpomp opstelling, dient voorzien te worden van doelmatige ventilatie. Verder moet een sprinklerpompruimte voorzien worden van sprinklerbeveiliging.
Indien een sprinklerpompruimte verdiept word opgesteld, dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden.
- Alle onderdelen die onmiddelijke schade door water kunnen oplopen, dienen op een hoogte van tenminste 0,6 m. van de vloer te bevinden;
- In de vloer dient zich een pompput met een vuilwaterpomp aangebracht te worden;
- Bij de toegang van de verdiepte pompruimte moeten drempels worden aangebracht zodat er geen sprinklerwater uit andere ruimten de pompkelder in kan stromen;