Niet besloten ruimte

In een Niet besloten ruimte moeten de condities (voor wat betreft de afvoer van rook) bij brand zodanig zijn dat aanwezigen gedurende langere tijd veilig via deze ruimte kunnen vluchten.

Voor de grenscondities waarbij het verblijven in die ruimte nog juist mogelijk is, kunnen volgens de toelizhting van het bouwbesluit op grond van het TNO Bouw rapport 1997-CVB-R0883 als veilige waarden worden aangehouden:

  1. de stralingsflux niet groter dan 1 kW/m3;
  2. de temperatuur niet hoger dan 45 °C, en
  3. de zichtlengte niet kleiner dan 100 m.

Doormiddel van een CFD berekening kunnen deze waarden inzichtelijk gebracht worden. De waarden die hierboven gehanteerd worden zijn vrij drastisch. Om een vergelijking te geven, op een warme zomerdag is de straling van de zon hoger dan 1 kW/m3 en zou men niet eens buiten mogen verblijven volgens voornoemde grenswaarden.

Er zijn ook enkele andere manieren om aan te tonen dat men voldoet aan de condities van een niet besloten ruimte. Bijvoorbeeld door een bepaalde ventilatievoud te realiseren in de ruimte. Of door een berekening te maken op basis van de nen ???? waarbij de gevelopeningen de ventilatie waarborgen.