Plaatsing : 2009-11-09 22:39:02
Eindelijk, na lang discussieren en uitgebreide commentaar rondes is het dan eindelijk zover. De nieuwe NEN 2535:2009 is definitief. Zoals de meeste wel weten beschrijft deze norm de regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie.
Door de grote groep en de verscheidenheid van belanghebbenden heeft de NEN 2535 altijd veel discussie gegeven. Ook bij de commentaar ronden werden dan ook grote hoeveelheden commentaar gegeven op de groentjes van de 2535. Een groot voordeel voor een stuk innovatie is dat draadloze systemen benoemd worden. Al worden er geen exacte prestatie eisen aan gesteld, het word vrij vaag omschreven dat het een verantwoording is van het branddetectiebedrijf om een draadloos systeem gelijkwaardig te maken aan een bedraad systeem. Maar hiermee word de innovatie in elk geval niet meer tegengehouden op het gebied van draadloze brandmeldinstallaties.
Reacties
Door PDANDRÃ?, 2009-11-25 16:42:15
Er staat:
8760x100-3x12+100x6+3x100x0,25+1x100x0,5+10x8
____________________________________________________ x100%
8760x100
Als je dit zo overneemt zul je merken dat je niet uitkomt.
De juist formule moet mijn inziens zijn:
(8760x100)-((3x12)+(100x6)+(3x100x0,25)+(1x100x0,5)+(10x8))
_______________________________________________________________ x100
(8760x100)
De uitkomst dat 99,904%.
kan iemand dit bevestigen?
Door PDANDRÃ?, 2009-11-25 16:43:37
Door Jos Vroon, 2009-12-07 08:41:59
---------------
LS,
Bijgaand ontvangt u het antwoord op de door u aan de Helpdesk Bouwregelgeving gestelde vraag.
Antwoord:
De in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken aangegeven uitgave dient te worden aangehouden. De eerstkomende wijziging van het besluit wordt eind 2010 verwacht.
---------------
Voor diegene die niet helemaal snapt wat hier staat. De NEN2535:1996;A1:2002 is nog steeds de enige norm die gebruikt mag worden bij toepassing van het Gebruiksbesluit.
Door Koolifant, 2010-01-18 16:28:42
NEN2535:1996;A1:2002 is nog steeds de enige norm die gebruikt mag worden bij toepassing van het Gebruiksbesluit.