4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • monique janssen
    Bijdrager
    Post count: 2
    #2726 |

    Welke norm is van toepassing op de centrale voor het aansturen van een lichtschuiminstallatie?

    Ik hoor graag

    Mvg

    ivo de hoogen
    Bijdrager
    Post count: 125

    Boek brandbeveilingsinstallaties en indien koppeling met BMI, nen2535. Voor de rest zullen aanvullende eisen opgenomen zijn in o.a. Pve en/of gelijkwaardigheidsbepaling of document.

    monique janssen
    Bijdrager
    Post count: 2

    Die normen zijn mij bekend, het is meer welke keur.
    Een blusgas centrale moet voldoen aan de 12094, en die van schuim? Ik heb 5 bluszone’s, staat me vaag iets bij dat de centrale dan een dubbele processor moet hebben?

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    deze noemde je al:
    NEN-EN-12094-serie Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen

    zoek je:
    VAS Voorschrift Automatische Sprinklerinstallaties, inclusief memoranda w.o. Memorandum 48: Eisen t.a.v. ontwerp en installatie Hi-Ex installaties, Memorandum 61a: Hi-ex inside air systemen in CPR 15-2/PGS 15 objecten, Memorandum 64B Schuimbijmengsystemen

    NEN-EN 13565-2:2009 – Vaste brandblusinstallaties – Schuimsystemen – Deel 2: Ontwerp, constructie en onderhoud

    of:
    NFPA 11 Standard for Low-, Medium- and High Expansion Foam Systems