Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand WBDBO stookruimte in een BvB compartiment

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • hakselaar
    Bijdrager
    Post count: 20
    #2073 |

    Weet iemand hoe het zit met de
    WBDBO van een stookruimte in een BvB compartiment?
    Ik krijg er niets over gevonden…..
    Kan ik de waarden aanhouden uit het Bouwbesluit of moet ik de waarde uit de BvB rapportage hanteren?

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Beroep op gelijkwaardigheid doen. Een stookruimte moet een apart BC zijn vanwege het verhoogde risico op het onstaan van brand. Realiseer daarom alleen een WBDBO-eis vanuit de stookruimte richting de rest van het gebouw, en niet omgekeerd. Dan kun je gewoon het BB aanhouden voor de hoogte van de WBDBO-eis.
    Als je de BvB waarde aanhoudt impliceert dat, dat het hele gebouw afbrandt, en de stookruimte behouden blijft….

    hakselaar
    Bijdrager
    Post count: 20

    Bedankt Jan voor je reactie….
    Het leek me al een grappig gezicht, de hele tent ligt in puin en de stookruimte staat nog fier overeind :D

    jarnold ter meer
    Bijdrager
    Post count: 252

    @ Jan Hus

    Ik vind jouw redenatie zeer logisch, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of iedere brandweerpreventist hier ook zo over denkt en waarom, of waarom juist niet?

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)