  • distefano
    Bijdrager
    Post count: 51
    #219 |

    Wederom vraag van opdrachtgever. :?:

    stel je even in gedachten voor een doorsnede:
    Een woontoren met woningen boven elkaar, gescheiden door middel van 60 minuten wbdbo (vloer /plafond). Aan de linkerkant hebben ze allemaal een wc en badkamer. Daar weer links van loopt er een schacht langs van boven naar beneden met het riool afvoer van de badkamers. Hoe zit het daar met die wbdbo. Moet ik uberhaupt gaan compartimenteren??? :?:

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Je moet brandoverslag tussen de woningen voorkomen via de schacht. De schachtwand (en alles wat daar doorheen gaat) moet dus brandwerend worden uitgevoerd.

    Je mag er overigens voor kiezen om de sanitaire ruimte buiten je brandcompartiment te leggen. Dan moet je deur van die sanitaire ruimte wel brandwerend worden.

    In dat geval hoeven de doorvoeringen naar de schacht (voor deze schacht alleen voor de aan- en afvoer tbv de sanitaire ruimte gebruikt wordt) niet brandwerend uitgevoerd te worden.

    Gaan er leidingen vanuit de schacht naar je woonkamer, moet deze leidingdoorvoering in de wand van je sanitaire ruimte brandwerend uitgevoerd worden.

    wopske dwdf-f
    Bijdrager
    Post count: 91

    Misschien even aanvullende informatie uit ‘brandbeveiligingsinstallaties’ van het NVBR. Hier staat namelijk in hoofdstuk 13 wel dat de brandwerendheid van de schacht niet gerealiseerd hoeft te worden indien deze uitsluitend bestemd is voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten.

    Is de schacht dus alleen bedoeld voor de riolering van de badruimten, dan zijn er volgens dit boekwerk dus geen eisen. Is de schacht echter ook bestemd voor gebruik door voorzieningen voor de overige ruimtes (keuken, luchtaan- en afvoer, enz.) dan zijn er dus wel eisen (t.a.v. de brandwerendheid).

    Als toelichting wordt in het boekwerk gesteld:

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Misschien even aanvullende informatie uit ‘brandbeveiligingsinstallaties’ van het NVBR. Hier staat namelijk in hoofdstuk 13 wel dat de brandwerendheid van de schacht niet gerealiseerd hoeft te worden indien deze uitsluitend bestemd is voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten.

    Is de schacht dus alleen bedoeld voor de riolering van de badruimten, dan zijn er volgens dit boekwerk dus geen eisen. Is de schacht echter ook bestemd voor gebruik door voorzieningen voor de overige ruimtes (keuken, luchtaan- en afvoer, enz.) dan zijn er dus wel eisen (t.a.v. de brandwerendheid).

    Maar dit is niet in het Bouwbesluit verwerkt – en dus geen regelgeving. Er moet altijd tussen (sub)BC een wbdbo gerealiseerd worden… En dus gelden er eisen aan de brandwerendheid van de schachtwand (of aan de wand van de sanitaire ruimte).