Brandpreventieforum Forums Bouw WBDBO perceelsgrens

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • hendrik visscher
    Bijdrager
    Post count: 11
    #1953 |

    Op een industrieterrein plaatsen we een gebouw < 1000m² op 3m vanaf de perceelsgrens. Moet met een berekening aangetoond worden dat de gevel wel/niet brandwerend moet zijn, of is de afstand op voorhand genoeg? Zijn hier regels voor?

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Moet met een berekening aangetoond worden dat de gevel wel/niet brandwerend moet zijn,

    ja

    of is de afstand op voorhand genoeg

    Dat kan je zonder berekening niet stellen, zeker gezien de afstand van 3 meter.

    Zijn hier regels voor?

    We leven in Nederland regelland, zie de via het Bouwbesluit aangestuurde NEN 6068 voor een bepalingsmethode.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)