Brandpreventieforum Forums Bouw wbdbo eis van gebouw uit 2000

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
  • Auteur
    Berichten
  • michel van der bie
    Bijdrager
    Post count: 10
    #1524 |

    Ik wil graag weten wat de brandwerendheidseis van een brandcompartiment is van een gebouw die is gebouwd in het jaar 2000.

    De hoogste vloer ligt 14 meter boven peil.

    Ik moet dit toetsen aan de destijds geldende regelgeving

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Wat is de gebruiksfunctie:

    A: Woningen/woongebouwen -> artikel 14 lid 2: 60 minuten
    B: Niet tot bewoning bestemde gebouwen
    B1: algemeen -> artikel 186: functionele eis, prestatie-eis waarschijnlijk brandveilig gebouw bouwen: 60 minuten
    B2: kantoor -> artikel 232 lid 1: 60 minuten
    B3: logies -> artikel 257 lid 3: 60 minuten.

    zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0005321/geldigheidsdatum_01-05-2002

    michel van der bie
    Bijdrager
    Post count: 10

    Het is een kantoor gebouw. Maar alles wat voor 2002 is gebouwd staat er dus niet op zie ik…

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Nee, maar het oorspronkelijke Bouwbesluit stamt uit 1992 en is in 2003 vervangen.

    1 mei 2002 kan je dus wel bekijken om te beoordelen welke eis we in 2000 stelden.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Ik moet dit toetsen aan de destijds geldende regelgeving

    Waarom?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Goed bezig Joachim!

    Het stellen van waarom-vragen is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind en maakt deel uit van het leerproces dat een kind doorloopt, zowel in de taalontwikkeling als op het gebied van de cognitie (kennisontwikkeling).

    bron: http://www.opvoedadvies.nl/waarom.htm

    Of doel je op niveau bestaande bouw en "rechtens verkregen niveau"

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    opvoedadvies.nl

    hahaha, ROFL, die is goed! :wink: :lol: :lol: Had wel even een posi-moment nodig. :D

    Ik wilde dat graag weten omdat je dat niveau eigenlijk alleen wilt bepalen wanneer je met aanschrijvingen of ontheffingen bezig gaat. Het woordje ‘toetsen’, en daarbij een oud bouwbesluit nodig hebben vond ik opvallend. Ook omdat het bouwbesluit op zich niet echt leidend is voor het niveau, maar de afgegeven bouwvergunning en de manier waarop deze is uitgevoerd.

    Joa

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)