    Goede morgen.

    Het BB spreekt in artikel 2.90, lid 1 en 2 over een WBDBO t.o.v. de perceelsgrens van ten minste 20 minuten.

    Moet dan ieder gebouw minstens 10 minuten aan weerstand leveren of moet ieder gebouw minstens 20 minuten leveren?

    (het betreft een lichte industriefunctie, maar dat maakt eigenlijk niet zo veel uit)

    Groeten.

    Bart

     

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2267

    WBDBO is altijd van punt A naar punt B, en je moet elke bouwconstructie die je op dat traject tegenkomt beoordelen. In de meeste spiegelsymmetrische gevallen zul je dus inderdaad de helft van de brandwerendheid in de gevel moeten realiseren, zodat de andere helft in het spiegelsymmetrische broertje terug komt.

    Let er bij staalconstructies wel op dat de weerstand tegen bezwijken ten minste gelijk moet zijn aan de brandwerende functie van dat constructie-onderdeel.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2267

    Heb je trouwens beoordeeld of je onder art. 2.88 lid 8 valt? Zo ja hoeft je functie niet in een BC te liggen en gelden er geen eisen op de omhulling. Geldt voor elke ‘lichte industriefunctie’, de beperking voor kassen geldt alleen bij nieuwbouw.

    Je moet het dan ook nog wel duidelijk zijn dat het echt om een LICHTE industriefunctie gaat, waar de aanwezigheid van personen niet nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden/functie.