    Wie kan mijn duidelijkheid geven over de tekst "ruimten waar in de regel geen personen verblijven" en "doorgaans".

    Mag je de lift machinekamer of een technische ruimte (bv luchtbehandeling) op het dak van een gebouw (of elders in het gebouw) nu wel of niet uitsluiten van het ontruings gebied?

    En hoe zit het met toilet en douches?

    Graag jullie mening hierover.

    In de NEN 2575 staat aangegeven in;
    15.2 Vastleggen ontruimingsgebied
    Specifieke noodtrappenhuizen worden niet tot het ontruimingsgebied gerekend.
    In het PvE mag worden aangegeven welke ruimten worden uitgesloten van het ontruimingsgebied. Dit mogen
    alleen ruimten zijn waarin in de regel geen personen verblijven.
    OPMERKING Technische ruimten worden doorgaans wel tot het ontruimingsgebied gerekend. Kruipruimten onder een vloer
    behoren doorgaans niet tot het ontruimingsgebied.

    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    In pricipe mag je toiletten conform NEN2575 niet uitsluiten…. Vaak gebeurt dit echter wel en wel mede om de volgende reden: Het geluidssignaal moet minimaal 65 dB zijn EN 6 dB boven het omgevingsgeluid. In de praktijk is een toilet voorzien van mechanische ventilatie, dit veroorzaakt een behoorlijk hoog achtergrondgeluid, waarbij je dus 6 dB moet optellen. Meestal is een toiletruimte voorzien van een voorruimte met wasbak en twee of meer toiletten. Het geluidssignaal van de slowwhoopsignaalgever in de (denkbeeldige) gang zal dus zodanig hoog moeten zijn dat het de verliezen van de beide deuren en het geluid van de mechanisch ventilatie moet coverstemmen (met 6 dB). In de praktijk is dit niet haalbaar en zou je dus in het toilet een slowwhoop moeten plaatsen. Dit wordt gezien als overdreven omdat meestal de 65 dB wel gehaald wordt, maar niet de 6 dB boven het omgevingsgeluid. In de praktijk hoor je, als je op het toilet zit, wel degelijk het ontruimingssignaal. Voor douches geldt in zekere mate hetzelfde, maar bijvoorbeeld sporthallen waarbij de douches en kleedruimte een geheel zijn, plaatsen wij wel degelijk een slowwhoop in deze ruimten.

    J. Nieuwland

    alfred alting
    Participant
    Post count: 2

    bedankt voor je reactie.

    Hoe zit het dan met een liftmachine kamer of een technische ruimte op bv het dak van een gebouw?
    Normaal gesproken komt hier bv 1x per jaar een monteur om e.e.a. te controleren.