    Beste Forumleden, Ik heb een vraag over ontstekingsbronnen in een natte cel.
    In een woongebouw met een zorgfunctie, is een BMI aangelegd, met volledige detectie.
    Nu hebben de Douches geen rookmelder.
    In de loop van de tijd zijn in twee douches wasmachines geplaatst, en bij de laatste inspectie moest er in die douches een t=rookmelder bij geplaatst worden.
    Omdat een wasmachine een ontstekingsbron is.

    De douches zijn 3×3 meter.
    hoe zit dat nu eigenlijk met die ontstekingsbronnen?
    De NPR2576:2005 geeft een definitie van Onstekingsbron op bladzijde 4 artikel 3.6
    (samengestelde) producten die tijdens bedrijf vonken kunnen genereren, of een zodanige hoge temperatuur kunnen bereiken dat hierdoor brand kan ontstaan.

    een wasmachine die tijdens zijn bedrijf vonken kan genereren? is dit niet ver gezocht?

    tantaman
    Participant
    Post count: 92

    Op 6-12-2016 heeft het deskundigenpanel BMI-OAI van het CCV hier iets van gevonden.

    Ze hebben een interpretatiebesluit 2016-01 Bewakingsomvang bij wasdrogers en wasmachines geschreven.

    Let wel erg goed op de daarin gestelde voorwaarden want die zijn erg lastig uitvoerbaar.

     

    Het standpunt in het kort:

    Het plaatsen van een rookmelder in de ruimte waarin een wasmachine en/of

    wasdroger staat, is niet noodzakelijk als het gebruik veilig is. Het veilig gebruik

    moet bestaan uit:

    –  een schriftelijke instructie op of nabij de machine(s);

    –  uitleg aan de gebruiker over de potentiële gevaren;

    –  een maandelijkse controle door de beheerder;

    –  herleidbaar kunnen vaststellen door de inspecteur dat het bovenstaande

    is/wordt uitgevoerd.

     

    De motivatie:

    Wasmachines en wasdrogers worden vaak geplaatst in de bad/douchruimte of in

    een kast. Om diverse redenen wordt het als ongewenst gezien om deze ruimten

    te voorzien van een rookmelder.

    De norm geeft geen uitsluitsel:  –  bij volledige bewaking moeten alle ruimten van een automatische melder

    (standaard 1/2) worden voorzien, tenzij één van de uitzonderingsregels kan

    worden toegepast. Een bad/douchruimte kan worden gezien als sanitaire

    ruimte en een kast als opslagruimte. De algemene regel bij uitzonderingen is

    dat ‘er geen of nauwelijks brand kan ontstaan omdatbrandbaar materiaal

    en/of ontstekingsbronnen niet voorhanden zijn’;

    –  bij gedeeltelijke bewaking rijst de vraag of deze ruimten worden gezien als

    ‘ruimte met verhoogd risico voor het ontstaan van brand (door een verhoogde aanwezigheid van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen)’.

    In het advies van 25 april 2013 met registratienummer 1303 van de

    Adviescommissie Praktijktoepassingen brandveiligheidsvoorschriften is het

    volgende gesteld: “De toepassing van artikel 7.10 van het Bouwbesluit 2012

    [Restrisico brandgevaar] is in het geval van tot deNederlandse markt toegelaten

    elektrische apparaten naar de mening van de adviescommissie beperkt tot de

    gevallen waarin aantoonbaar sprake is van gebruikdat tot brandgevaar leidt”.

    Een brand in de wasdroger ontstaat vaak door stof in het apparaat. Uit onderzoek

    van de NVWA blijkt dat stof in brand vliegt door onderdelen zoals een gloeiend

    verwarmingselement, een defecte motor of vonkende contacten. Er is dus

    inderdaad een nadrukkelijke relatie met het gebruik. Gebruik is niet alleen het

    stofvrij houden van de machine/filters, maar ook dewijze waarop de machine

    elektrisch is aangesloten en de ruimte rondom de droger/ventilatie. Zie ook

    https://www.consumentenbond.nl/wasdroger/gebruikstips