  • arno lommers
    Bijdrager
    Post count: 86
    #2059 |

    Wie kan mijn helpen. Ik ben dringend op zoek naar de vuurlast van grienthout. (wilgenhout) Heeft iemand een idee wat daarvoor aangehouden kan worden?

    Groeten

    Arno Lommers

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Wie kan mijn helpen. Ik ben dringend op zoek naar de vuurlast van grienthout.

    Vriend google weet het:

    http://www.nwo.nl/files.nsf/pages/NWOA_ … _Prins.pdf

    arno lommers
    Bijdrager
    Post count: 86

    Dank je wel.
    Volgende vraag. Er is me gevraagd om een stralingsberekening te maken voor een voorraad griendhout. Dit hout wordt in de openlucht opgeslagen. (berekening is nodig om een soort hondercirkel in het bestemmingsplan aan te kunnen geven)
    Normaal gaan we uit van een stralinsintensiteit van 45 kW/m2, maar dat geldt voor binnenbranden. Welk getal kan ik aanhouden voor een dergelijke "buitenbrand" ?

    peter coort
    Bijdrager
    Post count: 32

    Advies om eens te kijken naar het BrandweerBRZO scenarioboek (met name hoofdstuk 7.3).

    Voor een buitenbrand met een goede beluchting en een goede verbranding (houtopslag) wordt hier een bronstraling toegepast van 100 kW/m2.