    Ik heb een lichte industriefunctie welke bestaat uit 1 BC en RC. Welke deurhoogte/vrije doorgang moet ik nu aanhouden in de gevel?
    Vanuit afdeling 4.3 wordt er geen hoogte eis gegeven. Voor artikel 2.167 wordt er een minimale maat van 2.300 mm aangehouden. Welke moet ik nu minimaal aanhouden…

    Waar begint dus de rookvrije vluchtroute. Is dit net na de toegang van het RC of hoort de deur hier ook al bij?

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Je rookvrije vluchtroute begint na de toegang. Dus geen hoogte-eis voor de deur, zoals je in 4.11 zelf hebt geconstateerd.

    michel b
    Bijdrager
    Post count: 18

    Nu lees ik in de toelichting van artikel 2.167 het volgende:
    Het doel van dit artikel is te bewerkstelligen dat mensen op hun vlucht vanuit een ruimte naar buiten binnen het gebouw niet worden belemmerd door bouwkundige obstakels op de vluchtroute. Daartoe bepaalt het eerste lid dat de TOEGANG VAN EEN ROOKCOMPARTIMENT, in feite de plaats waar de vluchtroute begint, en verder alle vrije doorgangen van te passeren ruimten en deuren een minimale breedte en hoogte moeten hebben.

    Als ik dit zo lees dient de toegang wel minimaal 2.300mm te zijn?>?