    In een pompgebouw is een zaal van meer dan 1000 m2 met vrij veel machines (waterpompen) opgesteld.
    In deze zaal staat een ruimte met daarin de hoofdverdeelinrichting (1600 kVA).
    Mijn vraag is of de wanden van deze ruimte brandwerend moeten zijn en zo ja, hoeveel minuten? Het betreft de wanden die aan deze zaal grenzen.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    als die ruimte <50 m2 is, dan hoeft deze niet als brandcompartiment te worden beschouwd en gelden er dus geen eisen aan de wanden

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    In deze zaal staat een ruimte met daarin de hoofdverdeelinrichting (1600 kVA).

    Is deze ruimte een technische ruimte in de zin van het Bouwbesluit?

    Dit is een voorbeeld van een hoofdverdeelinrichting, de verdeelinrichting in de vraagstelling zal iets groter zijn.

    is dit zo spannend?