    Wie kan mij vertellen hoe hoog een brandmuur boven het dak uit moet steken om een WBDBO van bijvoorbeeld 120 minuten te halen?

    Kan iemand mij ook vertellen waar dergelijke gegevens vermeld staan? Ik heb hier al menige discussies over gehad en in principe kan niemand mij vertellen waar zoiets echt is vastgelegd.

    Ditzelfde geld voor het brandwerend bekleden van een bepaalde deel van het dak wanneer het boven het dak uit laten steken van een muur niet gewenst is.

    toeters en bellen
    Bijdrager
    Post count: 28

    Kijk even op de onderstaande linken:

    http://www.dakweb.nl/rh/97-3/97-3-8.htm

    http://www.dakweb.nl/RH/97inhoud.htm

    Overige info:

    SBR boeken. In deel C op bladzijde 60-63 is daar wel wat over te vinden. Het nadeel is dat dit hier voor de vraag die jij stelt weer in algemeenheden wordt gesproken. Maar misschien dat je hier toch iets mee kunt.

    De verzekeraars hebben een uitgave waarvan ik helaas de naam even kwijt ben, maar daarin geven ze als de hoogte van een brandmuur boven het dak 70cm aan.

    Op de SKD-brandkaart staat het 1 of ander

    Omdat mensen hier geen tijd/geld voor over hebben worden vaak de volgende (veilige) waardes gehanteerd:
    – Bij een doorgetrokken muurdam van minimaal de WBDBO van de scheiding is 1 meter boven het dak voldoende.
    – Bij een brandwerend dak is een afstand van 5 meter met de vereiste WBDBO voldoende. Dat is in de meeste gevallen dus 2,5 meter aan weerszijden van de wand.

    Maar nogmaals, wanneer je het zeker wilt weten moet je een stralings- en WBDBO berekening laten uitvoeren.

    :shock: hehe