    wie kan mij helpen.

    Mag de 230 voeding van een asd op de voeding van de brandmeldcentrale.
    Volgens mijn niet ,omdat de asd een brandbeveilingsinstallatie is .
    Waardoor deze op een aparte eindgroep mag.
    Dus volgen mij een aparte eindgroep voor de bmc
    als een aparte eindgroep voor de asd.
    wie kan me hier mee op weghelpen.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Als het nutsbedrijf even geen stroom levert ligt je detectie er toch uit als je een aparte eindgroep gebruikt, of kan je ASD systeem ook autonoom functioneren?

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    De (EN54 goedgekeurde) netvoeding van de aspiratiedetetie mag op dezelfde groep als de brandmeldcentrale. (welke gezamenlijk op een eigen vrije groep aansgesloten moet zijn) Een ASD is geen brandbeveiligingsinstallatie maar branddetectie en valt daarmee ook onder automatische detectie. Een uitval van de netspanning of andere storing van de voeding moet wel gedetecteerd worden op de brandmeldinstallatie.

    J. Nieuwland

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Als het nutsbedrijf even geen stroom levert ligt je detectie er toch uit als je een aparte eindgroep gebruikt, of kan je ASD systeem ook autonoom functioneren?

    Daarvoor moet er dus noodvoeding aangebracht zijn om toch tenminste 24 uur zonder netspanning te kunnen functioneren. De detectie ligt er dus niet uit.

    J. Nieuwland