2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • peter veenstra
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1373 |

    Wat is de minimale hoogte voor een transparant-armatuur
    hiermee bedoel ik de minimale hoogte die vereist is bij een vluchtweg

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Wat is de minimale hoogte voor een transparant-armatuur
    hiermee bedoel ik de minimale hoogte die vereist is bij een vluchtweg

    NEN6088:

    4 Beeldkentekens en afkortingen
    4.1 Afmetingen en verhoudingen

    De hoogte van het beeldkenteken (symbool plus groen vlak) moet ten minste 100 mm zijn. De breedte is twee maal de hoogte.

    Voor een van binnenuit verlichte veiligheidssignalering geldt dat de herkenningsafstand tweemaal groter is dan die van een van buitenaf aangelichte veiligheidssignalering.

    De herkenningsafstand wordt berekend door de hoogte van het beeldkenteken te vermenigvuldigen met een factor 100 voor extern verlichte borden en een factor 200 voor intern verlichte borden.De verhoudingen in afmetingen van veiligheidssignaleringen moeten voldoen aan bijlage C.