Brandpreventieforum Forums Bouw Vluchtroute verlichting

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • gerwin
    Bijdrager
    Post count: 17
    #1742 |

    Dag allen,

    Hoe wordt de verplichting voor vluchtweg-pictogrammen aangestuurd?
    Ik meen:
    – Bouwbesluit artikel 2.57
    – Gebruiksbesluit

    Dat is het toch?

    penny van dijk
    Bijdrager
    Post count: 1

    De vluchtrouteaanduiding (pictogrammen) worden alleen aangestuurd via het gebruiksbesluit art. 2.3.7.

    Artikel 2.57 gaat alleen over verlichtingssterkte, dit heeft niets met de vluchtwegpictogrammen te maken.

    Het bouwbesluit schrijft voor, of en in welke ruimte nooverlichting aanwezig moet zijn (Artikelen 2.59 en 2.66.)
    Hieraan zijn de zichtbaarheideisen van de vluchtrouteaanduidingen (pictogrammen) aan gekoppeld.

    gerwin
    Bijdrager
    Post count: 17

    OK, dan zijn we weer up-to-date!
    Bedankt!

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)