    ais ik een directeurskamer heb zonder eigen ingang van en naar de gang en deze bij een calamiteit moet vluchten wat is dan de regelgeving in deze. hij zal dan via een andere ruimte moeten vluchten
    geld dit ook voor vergaderruimtes zonder een eigen deur naar de gang

    johan
    Participant
    Post count: 621

    Rob, het prncipe van het bazenkamerprincipe is met het ingaan van het nieuwe BB losgelaten. In jou casus hoeft het geen probleem te zijn als er maar een toegang / uitgang is vanuit een verblijfsruimte waarbij de te volgen vluchtroute loopt door een andere verblijfsruimte.
    Vluchten door een andere ruime is toegestaan mits voldaan wordt aan de maximale loopafstanden (BB art 2.102 lid 5 en 6). Verder is hier voor wat betreft de rookmelders met ontruimingsalarminstallatie artikel 6.20 lid 5 van het BB wellicht van toepassing.