    In de NEN2535:1996 wordt er omschreven dat de centrale moet kunnen worden voorzien van verificatie van meldingen.

    Ik kan nergens vinden wat er met deze verificatie wordt bedoeld, niet in de NEN2535 en niet in de EN54.

    wat wordt hier bedoeld?

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    Hiermee wordt de dubbeltoets methode bedoeld, ook wel tussengeheugen genoemd. Als dit ingesteld is, zal er pas een brandalarm gegeven worden nadat de tussengeheugentijd verlopen is. De automatische melder verrifieert dus na een bepaalde tijd of de brandverschijnselen nog aanwezig zijn.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Ja, die uitleg had ik ook al van iemand anders gehoord, staat deze ook ergens omschreven?
    Iemand nog andere uitleg?

    jos vroon
    Bijdrager
    Post count: 106

    EN54-2

    7.12 Dependencies on more then one alarm signal (options with requirement)

    Daar staat wat je zoekt.