  • g waal
    Bijdrager
    Post count: 7
    #1880 |

    Hallo ik heb een paar vraagjes betreffende de regelgeving wat betreft brandmeldinstallaties in DUITSLAND. :oops:

    Bestaat er een vertaling in het nederlands van de VDS 2095:2005-02 en waar is deze te verkrijgen?

    Of kan iemand mij vertellen wat de regelgeving is met betrekking op een brandmeldinstallatie in een winkelfunctie ??
    Geldt er in Duistland ook iets als een gebruiksbesluit of bepaaldt de deelstaat de eisen.

    Alvast bedankt voor de reacties.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Bestaat er een vertaling in het nederlands van de VDS 2095:2005-02 en waar is deze te verkrijgen?

    Nope, die zal je niet vinden.

    Regelgeving is in Duitseland hoofdzakelijk per deelstaal geregeld. Mischien een idee om een Gutachter (of hoe je dat ook scrijft) om hulp te vragen. Bouwen in Duitseland is toch wat anders als bouwen in NL.

    jac waas
    Bijdrager
    Post count: 48

    Wat informatie om rekening mee te houden:
    – Erkend installatie / branddetectiebedrijft volgens Duitse voorschriften.
    – Handbrandmelders type 2 conform EN54-11 (2 handelingen)
    – Ontruiming met DIN toon.
    – Geen nevenidicatoren.
    – Altijd volledige bewaking.
    – Kaarten systeem voor verkenning door de brandweer (Laufkarte)
    – Bedieningspaneel brandweer van IFAM (Feuerwehrbedienfeld)
    – Rookmelders boven het verlaagd plafond, elk met een nevenindicator te signaleren.
    – De projecteringsvoorschriften komen nagenoeg overeen.
    – Kabel mag los over het plafond (jawel), hoeft niet in buis.
    – Voorschriften functiebehoud nagenoeg het zelfde.
    – Geldende EN54 keuringen met CPD’s !!!! vaak is VdS keur een pre. (mag niet maar werkt wel)
    – BMC moet in een eigen brandcompartiment of ruimte.
    – BMC moet de verbinding naar de brandweer bewaken (UE relais) met terugmelding.
    Deze functie vindt je waarschijnlijk niet op een Engelse centrale.
    – Speciale aansturing sleutelkluis (met besturings kastje)
    – Per regio aanvullende eisen (Munchen, Berlijn)
    – etc etc

    PS de genoemde norm is recentelijk vervangen.

    Succes

    g waal
    Bijdrager
    Post count: 7