Brandpreventieforum Forums Sprinklerinstallatie NFPA en NEN Vaste leiding naar opslagtank. Certificering.

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • joan smits
    Bijdrager
    Post count: 2
    #2360 |

    Men heeft een opslagtank met blusaansluiting voor de brandweer. (droge sprinkler)
    In het pand heeft men een sprinklerinstallatie welke gecertificeerd is.
    Als men besluit om zelf een koppeling te maken naar de tank met vaste leidingen, zodat men zelf kan starten met blussen, welke gevolgen heeft dit dan voor de certificering? Of gevolgen in het algemeen?

    Graag jullie ideen.

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    Het zelf "klussen" aan enig onderdeel van de blusinstallatie zal de certificering onmiddelijk teniet doen.

    Misschien is het wel mogelijk om de blusleidingen die worden gewenst te realiseren, maar dan zal wel het goede traject binnen de certificeringsregeling moeten worden gevolgd. D.w.z.:
    -aanpassen ontwerp
    -aanpassen PvE/BdB/Upd o.i.d
    -aanpassen hydraulische berekeningen
    -goedkeuring van de eisende partijen
    -bevoegde installateur
    enz.enz.

    Daarnaast moet je je afvragen of zelf blussen, met anders dan kleine blusmiddelen (brandslanghaspels), wel een optie is. Bischik je binnen het bedrijf hiervoor over de juiste middelen, zoals een goed uitgerustte en opgeleide bedrijfsbrandweer (met ABM en tenminste een MSA)?
    BHV-ers zijn hier niet voor bedoeld of opgeleid. Deze zijn er om te ontruimen en moeten de sprinkler zijn werk laten doen in afwachting van de echte brandweer.

    koen meis
    Bijdrager
    Post count: 15

    In het vorige bericht de juiste volgorde genoemd om e.a. ook gecertificeerd te houden.
    De vraag is tevens, wat zit er in die tank? Waarom is deze destijds uitgerust met een droge sprinkler, zonder voedingspomp. Weet je zeker dat er een droge sprinkler in zit? Normaal gesproken zit een sprinkler aangesloten op een watervoorraad + pompvoorziening, een droge sprinkler pas je toe als er gevaar is voor bevriezing en je een natte sprinkler niet kan toepassen. Komen de meldingen vanuit de tank wel ergens binnen?

    Zit er niet een opensysteem in (deluge) gevoed door een brandweer TS.

    joan smits
    Bijdrager
    Post count: 2

    In de tank wordt stof (zaagsel) opgeslagen wat via de afzuiging bij de processen wordt afgezogen.

    Er zit een droge leiding die gekoppeld wordt aan de TS op het moment dat die arriveert.

    Men wil nu zelf een koppeling maken zodat ze zelf kunnen starten met blussen voor de TS arriveert.

    Men heeft immers water in overvloed aangezien het gebouw zelf volledig gesprinklerd is.

    Echter wordt deze leiding dan onderdeel van het sprinklernetwerk, vraag is welke consequenties dit heeft voor de huidige certificering? :?:

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    Voor wat betreft de certificering blijf ik bij mijn vorige post. Maar het zelf blussen van de zaagselsilo zou ik ook willen afraden. Het blussen van een silo met een vaste stof is namelijk zeer specialistisch en zeker niet ongevaarlijk. Als het water op ondeskundige wijze in de silo wordt geinjecteerd (te krachtig), bestaat namelijk de kans dat een stofexplosie wordt veroorzaakt door de wervelingen van de in het water meegevoerde lucht.

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.