Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand toepassing van BvB en bovengelegen woongebouw

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181
    #368 |

    Zou iemand mij kunnen informeren over de volgende questie:

    Wanneer er een groot brandcompartiment, zeg een sporthal, is toegestaan op basis van de beheersbaarheid van brand systemathiek, kan dit dan ook in orde worden bevonden indien daarboven een woongebouw is gesitueerd?

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Zou iemand mij kunnen informeren over de volgende questie:

    Wanneer er een groot brandcompartiment, zeg een sporthal, is toegestaan op basis van de beheersbaarheid van brand systemathiek, kan dit dan ook in orde worden bevonden indien daarboven een woongebouw is gesitueerd?

    Alleen als de sporthal gesprinklerd wordt. BvB is een afbrandscenario….. :wink:

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2267

    … of wanneer de sporthal volledig autonoom is, dus de instorting of het afbranden daarvan geen gevolgen heeft voor de woningen welke daarboven zijn gelegen.

    Maar wat Palmpie zegt, sprinkler zie je vaker dan autonome constructies…

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Dank jullie wel voor jullie opmerkingen.

    Er is nu de overweging om sprinklers toe te passen daar duidelijk is dat BvB in dit geval niet toereikend is.

    Zijn er naast deze installatietechnische oplossing andere (bouwkundige) aspecten welke op deze situatie van toepassing zijn en zo ja, waar is dit te vinden?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2267

    Ik snap je antwoord niet, Herman. Sprinklers pas je juist toe op basis van BvB… Of je moet met een speciaal soort sprinkler komen om een eigen versie van ‘gelijkwaardigheid’ aan te tonen…

    Die gelijkwaardigheid gebruik je om te voldoen aan een bouwkundige maatregel uit het Bouwbesluit. Wanneer je niet weet wat het bouwbesluit eist aan voorzieningen, kun je dus ook nooit een goede sprinkler ontwerpen.

    dus: wellicht een gespecialiseerd bureau in de arm nemen hiervoor?

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)