    Wie kan mij helpen met de volgende vraag:

    Wanneer pas je nu een overdruk trappenhuis ventilatie systeem toe?

    Volgens mij waren hier een aantal criteria aan gesteld:
    – als er geen veiligheidstrappenhuizen met rooksluis worden toegepast
    – als het trappenhuis niet via een niet besloten ruimte te bereiken is.
    – als het trappenhuis > 70mtr

    Alvast bedankt,

    Wouter

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Als gelijkwaardigheid voor een rooksluis voor een trappenhuis

    1992 – 2003 H> 13m
    2003 – 2012 H> 50 m
    2012 – H >20 m

    Momenteel kan je dus weer relatief veel overdruksystemen toepassen.

    wouter van de kamp
    Bijdrager
    Post count: 2

    Bedankt voor uw reactie. Ik meende echter ook dat het te maken had met vluchtweglengte en 1 of meerdere vluchtwegen. Is dit correct?

    sam
    Bijdrager
    Post count: 118

    BB 1992, artikel 234, derde lid (kantoorgebouwen).

    Maar ook in dat geval was het op basis van gelijkwaardigheid.