Brandpreventieforum Forums Bouw tijdsduur bezwijken bouwconstructie

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • h groothedde
    Bijdrager
    Post count: 8
    #2658 |

    Wij zijn bezig met de verbouw van een bestaande woonvorm. Het gebouw bestaand uit 3 vleugels (begane grond) en een centraal deel (begane grond + 1e verdieping). Dus voor het grotendeels een enkelaags gebouw. Op de genoemde verdieping bevinden zich een technische ruimte en een vergaderuimte.
    Er worden enkele doorbraken gemaakt die we met stalen liggers en portalen op gaan lossen. Deze delen maken deel uit van de hoofddraagconstructie.
    Vraag: dienen deze delen van de bouwconstructie brandwerend bekleed te worden? Geldt dit voor zowel het éénlaagse deel als het tweelaagse deel?
    Volgens mij hoeft de hdc van het éénlaagsgebouw niet bekleed te worden en de hdc van het tweelaagse deel wel.

    Alvast bedankt voor de reactie.

    h groothedde
    Bijdrager
    Post count: 8

    ps de genoemde drie vleugels zijn verdeeld in appartementen welke (beschermde) subbrandcompartimenten zijn.

    henk hollander
    Bijdrager
    Post count: 21

    Nog even een vraag.

    Is elke vleugel en dus ook het middenstuk met verdieping een eigen brandcompartiment?.

    h groothedde
    Bijdrager
    Post count: 8

    2 vleugels zijn gezamelijk een BC en de 3e vleugel + het centrale deel is een BC. Verder is de technische ruimte welke zich in het centrale deel bevindt een BC.

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.