    #1522 |

    Mag thermisch detectie lint (LIST) worden toegepast in ATEX gebied als alle aansluitboxen en regelapparatuur er buiten wordt geplaatst?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Hangt toch af van de weerstand van je lint. Dit zijn van die lastige sommetjes bij het examen projecteringsdeskundige BMI.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Formeel denk ik dat het niet mag omdat de kabel niet zomaar een kabel is. Het zijn eigenlijke thermische detectoren "ingebouwd" in een kabel. Ook is de kabel niet hiervoor gecertificeerd.
    Daarintegen is de kabel hermetisch dicht en kan in principe daardoor geen explosie veroorzaken.
    Misschien is in goed overleg toepassing mogelijk; evtentueel de maximale energie binnen het EX gebied nog te beperken door een zenerbarrier. Ook afhankelijk van de zone-indeling, dus risico.
    De leverancier van deze kabel heeft overigens ook een ASD detector met EX-certificaat binnen haar leveringsprogramma.
    Er bestaan overigens thermische detectoren voor toepassing binnen EX gebied.

    J. Nieuwland

    r_meer
    Bijdrager
    Post count: 31

    klopt allemaal…

    maar nu, 380 voedingskabels die geen installaties voeden in het EX gebied mogen zonder problemen door het EX gebied worden gelegd.
    het is dan toch raar dat er voor thermsich detectie lint (LIST) dan wel aan EX moet voldoen. ook al worden alle aansluitboxen en regelkast buiten het EX gebied geplaatst. is er een besluit of regelgeving die aangeeft wanneer toegepaste apparatuur of bekabeling aan EX moet voldoen? (het is immer een hermetisch afgesloten kabel)

    mvgr

    roel ter meer

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    de EX omgeving staat bekend om zijn gasvorming waarvan bekend is dat deze een lage ontvlambaarheid heeft.
    thermische detectie (LIST) detecteerd hitte wat dient te duiden op een echte brand.

    komt er rook vrij? detecter dan rook.
    mogelijk dien je nog even verder na te denken in verband met het gebruik van list. Welke vorm van detectie zorgt ervoor dat er een vroege detectie komt zodat er nog een blussing mogelijk is.

    r_meer
    Bijdrager
    Post count: 31

    wie heeft het over blussing en over rook?

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    inderdaad!!!
    wat voor brandgrootte wenst u te detecteren?
    wat voor EX gebied spreekt men over.
    wat is het ontvlamingstemperatuur van het materiaal
    en en en…

    het is niet bot bedoeld maar een listkabel is voor temperatuurmeting. en bovenstaande aandachtspunten hebben invloed op de temperatuur.