Brandpreventieforum Forums Bouw Tabel 1 en 2 NPR6091

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
  • Auteur
    Berichten
  • joosth
    Bijdrager
    Post count: 82
    #2791 |

    In de NPR6091 staan 2 tabellen om de veilige afstand te bepalen in relatie tot brandoverslag van dakopeningen naar opgaande gevels en tussen 2 horizontale dakopeningen. Ik ga ervanuit dat deze tabelen zijn opgesteld op basis van 60min WBDBO. Weet iemand of deze tabellen er ook zijn voor 30min WBDBO?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Waarom ga je uit van 60 minuten?

    marcel van opdam
    Bijdrager
    Post count: 174

    Is dat niet goed dan?

    joosth
    Bijdrager
    Post count: 82

    laat ik de vraag anders stellen; Gelden de tabellen in NPR6091 om de veilige afstand tussen 2 dakopeningen te bepalen bij een WBO van 60 miniten, een WBO van 30 minuten of gelden ze in beide gevallen?

    joosth
    Bijdrager
    Post count: 82

    niemand?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    In principe zal de vlam bij 30 of 60 minuten hetzelfde zijn, en de te hanteren afstanden dus ook.

    (dit is overigens niet zo bij de bepaling van de bronstraling volgens de NEN 6068, maar de NPR formule voor daken is een stuk eenvoudiger)

    joosth
    Bijdrager
    Post count: 82

    @kruislijst…dank. Vandaar mijn vraag ook, want bij een berekening volgens NEN6068 maakt het inderdaad uit of je de brandoverslag bij 30 of 60minuten bepaald.

    peter
    Bijdrager
    Post count: 582

    Beide gevallen en ook 20 min

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)