Brandpreventieforum Forums Gebruik Subbrandcompartimenten woongebouw

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • jdg112
    Bijdrager
    Post count: 14
    #1212 |

    beste collega’s

    in een bouwplan (gallerijflat) heb ik vragen over de subbrandcompartimenten.
    Iedere woning is een apart subbrandcompartiment, maar hoe is omvang van dit compartiment?
    Is dit aan de zes zijden van de woning, dus ook naar de gallerij.
    Of is dit niet noodzakelijk, de naaste bewoners hebben twee vluchtmogelijkheden, en vluchten dus niet langs de gevel.

    alvast bedankt.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Een sub-brandcompartiment is een doosje, een goed doosjes heeft 6 zijde. Dus alle wanden, vloeren en plafonds zijn een begrenzing van je sub-brandcompartiment.

    Alleen afhankelijk van het gebied naast/bovenje sub-bc worden er eisen gesteld aan een wand:
    1) besloten ruimte: WBDBO-eis
    2) niet besloten ruimte: geen WBDBO-eis

    Een gallerij kan een niet besloten ruimte zijn, in dit geval geldt er geen eis vanuit het sub-bc naar de gallerij, vanuit het sub-bc geldt er wel een WBDBO-eis naar bovengelegen sub-brandcompartimenten.