Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Sturingen en definitie van een "houdfunctie".

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • roy buckens
    Bijdrager
    Post count: 6
    #1284 |

    Hallo,

    In de norm staat dat men geen functiebehoudt hoeft toe te passen, indien de sturing na brandmelding binnen 1 minuut word aangestuurd en over een houdfunctie beschikt.

    Hoe moet ik deze houdfunctie zien?Als een handmatig herstelbare actie??
    Een GTV beschikt namelijk over de mogelijkheid, om automatisch te herstellen of manuel.

    Indien ik dus gebruik zou maken van de manuele instelling, praten we over een houdfunctie??

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Waar het hier om gaat is dat de toestand van de stuurkabel, na gedane sturing, niet meer van invloed mag zijn op te sturen installatie.
    Bijvoorbeeld kleefmagneten: bij sturing valt de spanning van de magneten weg en zal de deur sluiten. Of de sturende bekabeling sluiting en of kortsluiting veroorzaakt doet geen afbreuk aan de sturing, de deur blijft immers gesloten.

    J. Nieuwland

    roy buckens
    Bijdrager
    Post count: 6

    Dus concreet :

    Alle sturingen waarbij mechanisch iets afvalt(deuren,deurdrangers of dergelijke).
    En spannings geschakelde sturingen.(Indien wij de voedende spanningsbron leveren?)

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.