Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Sturing van elektrische deurvergrendeling door bmi

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • erik hiddingh
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1465 |

    Als er elektronische sloten worden toegepast op vlucht- en nooddeuren dan moeten deze deuren volgens het NVBR boek brandbeveiligingsinstallaties voldoen aan verschillende randvoorwaarden, waaronder sturing door een aanwezige brandmeldinstallatie.
    Ondertussen zijn er 2 Europese normen ontwikkeld met betrekking tot elektrisch gestuurde
    systemen voor vluchtdeursluitingen, namelijk de NEN-EN 13633 en NEN-EN 13637. Echter binnen deze normen vindt ik niet direct iets terug over een verplichte sturing door een bmi.

    Wie heeft hier ervaring mee.

    Groeten Erik

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    NEN-EN 13637 geeft eisen voor de productie, performance en testen van elektrisch te bedienen nood- en panieksluitingen
    NEN-EN 13633: Hang- en sluitwerk – Elektrisch gestuurde systemen voor vluchtdeursluitingen voor het gebruik van vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden.

    Zou het kunnen dat de genoemde normen alleen maar van toepassing zijn voor het product zelf?
    In deze normen kun je niet aangegeven dat een BMI altijd deze deuren moet sturen, meestal wel natuurlijk maar er zijn uitzonderingen: psychiatrie (en overige GGZ) , penitentiare inrichtingen enz. Het lijkt me logisch het gebruik niet in een NEN(-EN) onder te brengen.

    J. Nieuwland

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)