    #378 |

    Weet iemand waar in de (bouw)regeling terug is te vinden dat liften in geval van brand door een (aanwezige) brandmeldinstallatie naar de begane grond moeten worden gestuurd en vervolgens niet meer gebruikt moeten kunnen worden?

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    Weet iemand waar in de (bouw)regeling terug is te vinden dat liften in geval van brand door een (aanwezige) brandmeldinstallatie naar de begane grond moeten worden gestuurd en vervolgens niet meer gebruikt moeten kunnen worden?

    Is dit niet alleen het geval bij een brandweerlift?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Wet op gevaarlijke werktuigen, daardoor aangestuurd het besluit Liften hierbij. Dit combineren met de Warenwet en het Warenwetbesluit Liften. Bij oplevering worden de zaken welke je aangeeft niet gecheckt, echter wel bij een vervolgkeuring door het liftinstituut.

    Zie ook wijziging 11 MBV bijlage 3 art. 7, en dan de toelichting.

    Fryslân boppe, overigens.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Weet iemand waar in de (bouw)regeling terug is te vinden dat liften in geval van brand door een (aanwezige) brandmeldinstallatie naar de begane grond moeten worden gestuurd en vervolgens niet meer gebruikt moeten kunnen worden?

    Is dit niet alleen het geval bij een brandweerlift?

    Nope, geldt voor alle liften, dat ze naar het thuisstation moeten. Verschil is echter dat ‘normale’ liften niet meer gebruikt kunnen worden, en met dichte deuren tot stilstand komen. De brandweerlift komt met geopende deuren tot stilstand en kan middels een brandweersleutel op override gezet worden.

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Nope, geldt voor alle liften, dat ze naar het thuisstation moeten. Verschil is echter dat ‘normale’ liften niet meer gebruikt kunnen worden, en met dichte deuren tot stilstand komen. De brandweerlift komt met geopende deuren tot stilstand en kan middels een brandweersleutel op override gezet worden.

    Het zou toch prettig zijn als de ‘normale’ liften op het thuisstation even de deuren opendeden om de aanwezige passagiers er uit te laten. daarna mogen ze weer dicht en dicht blijven.
    De brandweerlift zou ik ook liever met gesloten deuren op het thuisstation hebben (schoorsteeneffect). Met de brandweersleutel kan ik op het thuisstation aan de buitenzijde de brandweerschakelaar omzetten waardoor de liftdeuren open gaan.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Wet op gevaarlijke werktuigen, ……

    Sorry hoor, de Wet op de gevaarlijke werktuigen is sinds 1 sep 2003 al niet meer geldend 8)

    cu,
    loe

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Als de deuren van een normale lift open blijven op het laagste nivo boven het maaiveld weet de brandweer dat de lift in ieder geval leeg is en dat ze daar geen aandacht aan hoeven te schenken.

    Dat is meteen ook de reden in het open staan van de deuren.

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Alle liften moeten naar de begane grond worden gestuurd naar de stopplaats met de deuren open en buitendienststelling. Niet alleen een brandweerlift. De brandweerlift verschilt hierin dat die dmv de brandweersleutel gebruikt kan worden door de respressieve dienst. Daardoor zijn er installatietechnisch wel andere eisen dan aan een gewone lift.

    markb
    Bijdrager
    Post count: 6

    Alle liften moeten naar de begane grond worden gestuurd naar de stopplaats met de deuren open en buitendienststelling. Niet alleen een brandweerlift. De brandweerlift verschilt hierin dat die dmv de brandweersleutel gebruikt kan worden door de respressieve dienst. Daardoor zijn er installatietechnisch wel andere eisen dan aan een gewone lift.

    Ik als voormalig lift monteur sluit me hierbij aan!

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Als de deuren van een normale lift open blijven op het laagste nivo boven het maaiveld weet de brandweer dat de lift in ieder geval leeg is en dat ze daar geen aandacht aan hoeven te schenken.

    Dat is meteen ook de reden in het open staan van de deuren.

    Wel jammer van de brandwerendheid van die deuren… :D

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Wel jammer van de brandwerendheid van die deuren… :D

    Tja, daar moet je dan wel op letten bij je bouwbesluittoets. Een WBDBO op een deur van een brandweerlift is wat nutteloos…

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Wel jammer van de brandwerendheid van die deuren… :D

    Tja, daar moet je dan wel op letten bij je bouwbesluittoets. Een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag op een deur van een brandweerlift is wat nutteloos…

    Is maar net hoe je het bekijkt :P

    Mag de deur op de onderste verdieping dan wellicht open staan, dat is alleen lastig voor WBD als de brand op die verdieping is.
    Als de deuren op de verdieping erboven maar dicht zitten (en dat zal best wel) en die hebben een WBD kan de brand toch niet doorslaan :roll:

    cu,
    Loe

    oh ja, ik ga er dus wel vanuit dat de schachtwanden ook de vereiste WBD hebben :o

    wopske dwdf-f
    Bijdrager
    Post count: 91

    Wet op gevaarlijke werktuigen, daardoor aangestuurd het besluit Liften hierbij. Dit combineren met de Warenwet en het Warenwetbesluit Liften. Bij oplevering worden de zaken welke je aangeeft niet gecheckt, echter wel bij een vervolgkeuring door het liftinstituut.

    Sorry hoor, de Wet op de gevaarlijke werktuigen is sinds 1 sep 2003 al niet meer geldend

    Door welke wetgeving wordt de eis (zoals door Theorodrus opgenotuleerd) nou wel aangestuurd?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Warenwet dan?

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Sinds september 2003 is de liftenregelgeving vanuit de Wet op de gevaarlijke werktuigen overgeheveld naar de Warenwet en ondergbracht in het Warenwetbesluit liften.

    cu,
    Loe

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)