    Stel je wil straling van brandende caravans in de open lucht op een belendend perceel berekenen. Welk methodiek zou hiervoor het meest geschikt zijn.

    Zelf dacht ik aan de infomill berekening, hoewel deze voor houtopsag is, of aan een cfd berekening.

    Hoe denken jullie hier over?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2261

    Volgensmij is iets dergelijks of hier of op hulpverleningsforum.nl al een keer aan de orde geweest… vuurlast en hittestraling van caravans. gebruik de zoekfunctie op de sites eens.

    Wat is er verder mis met een stralend-vlak berekening met een zichtfactor (volgens PGS-2)? En hoe en waarom wil je hier in hemelsnaam een CFD-methode op toepassen?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    http://www.brandpreventieforum.nl/berek … chtfactor/

    cfd lijkt me niet echt opportuun