2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • vincent hilkes
    Bijdrager
    Post count: 19
    #2678 |

    Klopt het dat de bekabeling m.b.t. storingsdoormelding conform NEN 2535:1996 en aanvulling wel in FB moest worden uitgevoerd en conform NEN2535:2009 en aanvulling niet meer?

    MvG Vincent

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Ja, dat klopt! Hoofdstuk 9 NEN2535:2009 is bij de opmerking voor het IS/RA punt de toevoeging: "voor brandmeldingen" gedaan.

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.