    Een storing in de voeding van een brandmeldcentrale dient binnen een bepaalde tijd te worden doorgemeld.
    Geldt dit ook voor een externe voeding van een nevenpaneel? Zoja, op basis van welke normering?

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Een nevenpaneel maakt onderdeel uit van een brandmeldinstallatie.
    In NEN2535:2009 staat bij 6.4 Energievoorziening :"De voeding van de brandmeldinstallatie………….storingen in de energievoorziening worden binnen 30 min. automatisch doorgemeld naar een ontvangststation voor storingsmeldingen……."

    J. NIeuwland