3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312
    #1141 |

    Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een sprinklerinstallatie (volgens BvB 2007 en VAS) op de bronnen van warmte-koude opslag? Zijn er al eisen/richtlijnen voor en waar moet je op letten? ik heb begrepen dat er wel wat mitsen en maren aan zitten.

    It burns us, preciousssss !!!

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Ja, het combineren van een WKO als een watervoorziening voor een VAS sprinklerinstallatie is goed mogelijk. LPCB heeft hier recentelijk een memorandum over geschreven:

    http://www.hetccv.nl/binaries/ccv/dossi … dum-66.pdf

    Paar aandachtspunten:
    1) geldt maar als 1 bron, niet geschikt als alternatief voor een reinwaterkelder indien een eerste graads watervoorziening vereist is.
    2) in sommige delen van het land is er sprake van brak/zout grondwater. Hierbij behoren wat aandachtspunten/nadelen bij.

    koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312

    tnx, kruisje

    It burns us, preciousssss !!!

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)