    #2638 |

    Is het mogelijk om een sprinkler leiding volledig in het beton mee te storten en alleen de sprinklerkop eronderuit laten steken?

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Ja dit is mogelijk,

    Maar er zijn wel voorwaarden en beperkingen.

    In het kort dient het systeem wat je wilt gebruiken goedgekeurd te zijn voor die speciafieke toepassing. Aspecten die hier ondermeer een rol in spelen zijn:
    – te beveiligen risico onder het plafond
    – diameter leidingen;
    – beton dekking op leidingen;
    – droog/nat/anti-vries systeem

    Besef wel dat het aanbrengen van wijzingen in een ingestort systeem zeer lastig is daarnaast vraagt het een goede uitvoering.

    ube puut
    Bijdrager
    Post count: 1

    Calusule 17.1.5 van NEN-EN 12845 + NEN 1073 geeft aan dat het instorten van leidingen in betonnen vloeren niet is toegestaan.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Calusule 17.1.5 van NEN-EN 12845 + NEN 1073 geeft aan dat het instorten van leidingen in betonnen vloeren niet is toegestaan.

    Bovenstaande is i.d.d de eis uit de NEN, echter op basis van besluiten van het college van deskundige blus is het toepassen van dit soort systemen wel toegestaan. Het instorten van leidingen komt veel voor in woontorens (hoogbouw).

    Het leidingsysteem wat hier voor gebruikt wordt is wel een speciaal systeem en speciafiek voor de combinatie instorten en beton goedgekeurd door bijvoorbeeld VdS of LPCB.