    Goedemiddag,

    Wij zijn bezig met de voorbereiding van een project waarbij op een bestaande industriehal een kantoorfunctie word gerealiseerd. In deze kantoorfunctie wordt een computervloer aangebracht. De kantoorfunctie met de daarboven gelegen plafonds zullen worden voorzien van een sprinklerinstallatie (e.e.a. i.v.m. vergroten brandcompartiment). Dient onder de computervloer ook gesprinklerd te worden?

    Ter info de vloer opbouw:
    – vloerafwerking;
    – computervloer (470 mm hoog);
    – 70 mm constructieve druklaag;
    – 260 mm kanaalplaatvloer;

    Bedankt alvast.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Simpele vraag, waar nu geen ja of nee op te geven is.

    Basiseis is dat alle ruimten in een gesprinklerd brandcompartiment worden voorzien van sprinklers. Binnen de sprinklervoorschriften is hierop vrijstelling mogelijk mogelijk mits je aan een aantal voorwaarden voldoet.

    Deze voorwaarden verschillen per sprinkler voorschrift. Als je weet welk sprinklervoorschrift er van toepassing is kan je uitzoeken of je voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling op de basiseis.