    hallo allemaal,

    ik heb en vraag ik heb een nieuw huis en ik dacht ik doe er een brandmeldcentrale in i.p.v. losse melders.
    deze ben ik nu aan het inbedrijfstellen en ik heb nog een uitdaging..de storing alarmgevers blijft branden en ik heb op alle uitgangen voorzien van de afsluitweerstand 3k9 maar de storing is er nog steeds.

    iemand een idee? ik hoor het graag

    gr, André

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Volgens de handleiding worden de melderlussen/groepen afgesloten met EOL 3k9, maar bij "Alarmgeverlijnen/stuurlijnen" staat dat deze worden bewaakt met EOL (BZA 1000).

    Ik kan je echter geen antwoord geven op de hieropvolgende vraag wat een BZA 1000 precies is. Staat niet in de handleiding.

    J. Nieuwland

    andre herrebout
    Bijdrager
    Post count: 2

    hallo,
    het is opgelost, ik heb het zaailicht een weerstand van siemens gegeven en de accu’s er eerst op aangesloten en toen aangezet en het is in rust…
    het is een rot karwei maar geeft wel een goed gevoel als het werkt..
    maar bedankt voor de reactie

    gr, André