    vluchten uit een rookcompartiment bij logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw.
    7 hotelkamers komen uit op één gezamenlijke gang. bgg, 1e en 2e verdieping
    subbc hotelkamers 25m2 RC= hotelkamers + gezamenlijke gang, per verdieping ca 290 m2
    aan beide kanten een trappenhuis die 60 minuten is gescheiden van de RC’s
    bezettingsgraad B4

    Ze willen waarschijnlijk terug naar 1 trappenhuis

    het gaat nu met name om Artikel 2.156 lid 7.
    Het RC komt uit in het trappenhuis. Daar moete ndan de twee rookvrije vluchtroutes beginnen.
    de samenvallende vluchtroutes mogen dan over een lengte van 20 meter samenvallen.
    dit betekend dus dat ik het gehele trappenhuis moet uitrekenen voor de vluchtroute??

    palmpie
    Participant
    Post count: 1222

    Een logiesfunctie (hotelkamer) is op zich zelf al een RC. Dus bij de toegang van de hotelkamer moet je al twee kanten op kunnen vluchten.

    Er is inderdaad een uitzondering als het samenvallend gedeelte een BRVVR is. De lengte is wel beperkt tot 20 meter. Dus vanaf de toegang van de verst gelegen hotelkamer mag je 20 meter in maar één richting kunnen vluchten. Daarna moet je twee kanten op kunnen vluchten.

    Aan het samenvallend gedeelte mag niet meer dan 750 m2 aan RC gelegen zijn. Het samenvallend gedeelte moet uitgevoerd worden als BRVVR die 60 minuten WBDBO is (dus ook de deuren van de andere kamers), de wanden en plafond moeten klasse 2 zijn met een rookdichtheid maximaal 2,2 m-1 en de vloer klasse T1.

    Als de trap niet hoger is dan 8 meter maar wel hoger dan 4 meter dan hoeft de trap geen BRVVR te zijn maar alleen maar RVVR. Is de trap onder de 4 meter dan is er geen eis.

    guust
    Participant
    Post count: 227

    De tweede verdieping zit op 5,92 m. en de kelder op – 3,14. dus als je het goed bekijkt kan men in dit trappenhuis dus meer meer dan 8 meter overbruggen. Niet de bedoeling uiteraard want dan ben je de begane grond al voorbij om te vluchten.
    de loopafstand vanaf de tweede verdieping heeft al een looplengte over de trap van 18.2 m.
    dus dat betekend dan dan men de hotelkamer op 1,8 mtr afstand van het trappenhuis mag plaatsen.

    palmpie
    Participant
    Post count: 1222

    Een vluchttrappenhuis waarbinnen een hoogteverschil van meer dan 8 m kan worden overbrugd, voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert.

    volgens mij heb je gelijk… meer dan 8 meter overbruggen… :wink:

    Dat worden korte gangetjes op de verdieping… :twisted:

    guust
    Participant
    Post count: 227

    Niet slim dus om er één trappenhuis van te maken.

    dat zal dan wel niet doorgaan.
    met twee trappenhuizen kan men vanaf elke hotelkamer (subbc = RC) 2 kanten opvluchten die nergens samenvallen. dus accoord.

    freddy
    Participant
    Post count: 41

    Een logiesfunctie (hotelkamer) is op zich zelf al een RC.

    Is dit verplicht? Moet een subbrandcompartiment een rookcompartiment zijn?

    palmpie
    Participant
    Post count: 1222

    Een logiesfunctie (hotelkamer) is op zich zelf al een RC.

    Is dit verplicht? Moet een subbrandcompartiment een rookcompartiment zijn?

    Bouwbesluit artikel 2.136 lid 1 :wink: Deze wordt alleen bij logiesfunctie en een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang aangestuurd :)