  • willem nijenhuis
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1863 |

    Als een wokkeltrappenhuis in een brand- en rookvrije ruimte ligt en de toegangen liggen 5 meter uit elkaar, dient dan toch 30 WBDBO aanwezig te zijn? In principe vallen de vluchtroutes niet samen maar is het wel één ruimte. Of is het altijd zo dat ongeacht hoe de vluchtroutes lopen(nadat ze al eerder zijn samengevallen) ze altijd samenvallen als ze in één ruimte uitkomen?

    mark breet
    Bijdrager
    Post count: 34

    De scheiding tussen de brandcompartimenten en de wokkels moet een brandwerendheid bezitten (waarom denk je 30 en geen 60 minuten?).
    Wat bedoel je met ‘het is wel één ruimte? Elke wokkel wordt beschouwd als één ruimte, dus er worden twee vluchtroutes om elkaar heen gewikkeld. Deze vluchtroutes vallen dan dus niet samen.
    Ik neem aan dat de wokkels op het aansluitend niveau niet beide in dezelfde hal uitkomen, maar elk een eigen (niet samenvallende) route naar buiten hebben.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    aan de vraagsteller:

    Bedoel je het gedeelte beneden of het gedeelte boven?