10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
  • Auteur
    Berichten
  • distefano
    Bijdrager
    Post count: 51
    #121 |

    vraag :

    wie kan me de voor en nadelen opnoemen van deze stelling. mag het of mag het niet? Sprinkler moet gecertificeerd zijn, draait allemaal om een industriepand van 12000 m2. misschien handmatig iets bedienen zodra binnenaanval begint?

    wie kan er eens meedanken

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    Beste distefano,

    Ik heb even je topic verplaatst van kletshoek naar overige installaties

    dragonfly
    Bijdrager
    Post count: 62

    Wat is nu precies je stelling?

    distefano
    Bijdrager
    Post count: 51

    Wat is nu precies je stelling?

    Nou het is geen stelling, het is meer een vraag.

    ik zou graag willen weten of er dus voor- en nadelen aan hangen buiten die wat ik zelf al heb bedacht en heb kunnen vinden. Misschien dat jullie iets extra’s weten wat een aanvulling voor mij had kunnen zijn.

    distefano
    Bijdrager
    Post count: 51

    Beste distefano,

    Ik heb even je topic verplaatst van kletshoek naar overige installaties

    dat is goed zal beter opletten in vervolg, ziet er verder trouwens aardig uit zo, nu nog meer mensen binnenhalen, ik zal hem hier in twente eens rondmailen als dat mag ntuurlijk.

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    dat is goed zal beter opletten in vervolg, ziet er verder trouwens aardig uit zo

    Dankje

    nu nog meer mensen binnenhalen

    Jep en dat is het moeilijke gedeelte ;)

    ik zal hem hier in twente eens rondmailen als dat mag ntuurlijk.

    Ik heb nix liever dan dat iedereen het rondmailt. Zeg het voort, zeg het voort!!

    dragonfly
    Bijdrager
    Post count: 62

    Waarom hang je er een sprinkler in? Waarschijnlijk omdat het BC veel te groot is (hoe verhoudt e.e.a. zicht tot de regelgeving?). Dus wat is het doel van de sprinkler: brand beheersbaar houden. Lukt dat nog als ie pas in werking treedt op het moment dat de brandweer arriveert en met de binnenaanval begint? Hoe weten die trouwens dat er brand is? En is het beheersbaar houden van de brand de verantwoordelijkheid van de brandweer? Of toch van de gebouweigenaar/gebruiker?

    En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dit lijkt me voor nu wel even genoeg. ;)

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181
    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Jammer dat het artikel van dmgr een bladzijde(n) mist.

    wopske dwdf-f
    Bijdrager
    Post count: 91

    Via onderstaande link hetzelfde artikel, alleen dan met pagina 7 : http://www.dgmr.nl/brand/publicaties/rw … laties.pdf

    Er is trouwens een ‘erratum’ over dit ariktel. Te vinden via :
    http://www.dgmr.nl/index1.htm?http://ww … %20RWA.htm