Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand rwa en opdeling in aparte verblijfsruimten

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • peter
    Bijdrager
    Post count: 582
    #1254 |

    Maatregelpakket II met o.a. rwa verbiedt het opdelen van een groot brandcompartiment in aparte verblijfsruimten niet. (Bij pakket I wordt in het toepassingsgebied duidelijk in de restricties in opdeling van ruimten gewezen.) Het is echter duidelijk dat de rwa alleen werkt in de ruimte waarin het is aangebracht. Een toelichting op celvormige onderverdeling, bijvoorbeeld voor interne ruimten, zou op zijn plaats geweest zijn.

    s vreeman
    Bijdrager
    Post count: 273

    Aangrenzende ruimtes zouden ook kunnen lijkt me, evenals andere oplossingen die veel excotischer zijn. Denk groot, maar denk wel na voordat je RWA in het kader van beheersbaarheid inzet. Eerlijk gezegd geloof ik (ook al voor de brand bij de Gamma in Doetinchem) in de heel veel gevallen geen barst van een RWA die
    – de brand kleiner dan 25 (waarom 25?) m2 houdt
    – een veilige brandbestrijding mogelijk maakt (na 20 minuten…)

    Kijk bijvoorbeeld eens goed naar het vultijdenmodel en de opslagconfiguraties etc. en kom ajb tot de conclusie dat alles met een afbrandsnelheid groter dan ‘slow’ niet waargemaakt kan worden.

    Succes met het handhaven van de uitgangspunten van de RWA-berekeningen!