    hallo

    ik heb een gebouw waarbij je als je buiten komt via een soort van galerij/loopbrug met trappen naar het aangrenzende terrein kunt vluchten. De betreffende rookvrije vluchtroute is helemaal open (dus niet-besloten) en heeft een maximale lengte (vanaf verste toegang 2e verdieping tot aan terrein) van circa 60 meter. Nu staat in het bouwbesluit dat besloten rookvrije vr’s niet langer dan 30 meter mogen zijn, maar voor zover ik weet geldt dat niet voor niet-besloten vluchtwegen? Het gaat er immers om dat ze rookvrij zijn, en dat zullen ze altijd zijn als ze door de buitenlucht lopen. Dus mijn conclusie: deze situatie mag, er is in feite geen looplengte-beperking voor niet-besloten rookvrije vr’s. Klopt dat?

    Gr.

    Ron

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Dus mijn conclusie: deze situatie mag, er is in feite geen looplengte-beperking voor niet-besloten rookvrije vr’s. Klopt dat?

    Op basis van worden er idd geen eisen gesteld aan loopafstand van een niet besloten rookvrije vluchtroute.