    Goedemiddag,

    Ik heb hier een hoog gebouw (tot 100m) en heb daar de praktijkrichtlijn van de SBR op nageslagen.

    Het gaat mij even om de vluchttrappenhuizen (2 stuks). Ik las dat de vluchttrappenhuizen voorzien zouden moeten worden van een toegangssluis, die als apart rookcompartiment moet worden uitgevoerd. Zou de gang ook kunnen dienen als een rooksluis?

    Een veiligheidstrappenhuis (geen sluis nodig) is, als ik zo de tekening bekijk, geen optie.

    Zit ik dan vast aan de rooksluis of is er nog een andere oplossing?

    mvg,

    Tim

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Zou de gang ook kunnen dienen als een rooksluis?

    Beetje weinig project informatie, maar in het algemeen:

    Als je de gang laat voldoen aan de eisen die gelden voor een sluis zou dat kunnen. Hou wel rekening met inrichtingeisen aan de gang, noodzakelijke brandwerendheid en zelfsluitendheid.