Brandpreventieforum Forums Bouw rookmelders besloten ruimten

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • m vonk
    Bijdrager
    Post count: 1
    #3005 |

    Bij een transformatie project transformeren we een bestaand kantoor naar appartementen. We hebben een rookmelder opgenomen in de centrale hal van de appartementen (even de algemene ruimten buiten beschouwing gelaten). De brandweer stelt dat op basis van artikel 6.21 lid 1 in de besloten ruimten rookmelders moeten worden aangebracht. De regelgeving voor transformaties vallen onder bestaande bouw.
    Lid 1 van artikel 6.21 is niet van toepassing bij bestaande bouw. Dus onze aanname is dat alleen rookmelder in centrale hal voldoende is.
    Is deze aanname juist?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Lid 1 is wel degelijk van toepassing bij functiewijziging naar woonfunctie. En speelt er wellicht nog iets anders, in de zin dat je met de huisvestingsverordening zit of met short-stay-beleid?

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.