Brandpreventieforum Forums Bouw rookmelders

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • joosth
    Bijdrager
    Post count: 82
    #2390 |

    situatie:

    -nieuwbouw zusterflat. 3 verdiepingen. Stel je een flatgebouw voor.
    Elke verdieping is 1 brandcompartiment. Elke kamer voor de zuster is een subbrandcompartiment.
    De kamers liggen aan de gevels, in het midden van het gebouw bevind zich de centrale gang. Links en rechts aan de gang bevinden zich de kamers. De kamers bestaan uit 1 verblijfsruimte. Aan de kopse einden van de gangen de vluchtrappenhuizen, in het midden het centrale trappenhuis. Het gebouw wordt getoetst als woonfunctie > 500m2

    vraag: moet de gemeenschappelijke gang worden voorzien van rookmelders.

    BB 2.146 Lid 6.
    De loopafstand tussen de toegang van een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte en ten minste een toegang van het brandcompartiment of het subbrandcompartiment waarin die ruimte ligt, is ten hoogste 15 m.

    BB 2.146 Lid 7.
    Een toegang als bedoeld in het zesde lid, van een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte, is een toegang van een brandcompartiment of een subbrandcompartiment, of ter plaatse van die toegang begint een route naar de toegang van een brandcompartiment of een subbrandcompartiment. Een besloten ruimte op die route heeft een niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

    De toegang als bedoelt in het zesde lid, (= de toegang van de kamer, = de toegang van het subbrandcompartiment). OF TER PLAATSE VAN DIE TOEGANG BEGINT EEN ROUTE NAAR DE TOEGANG VAN EEN BRANDCOMPARTIMENt OF SUBBRANDCOMPARTIMENT. Een besloten ruimte op DIE ROUTE! (DUS DE ROUTE ZOALS HIERVOOR OMSCHREVEN) moet worden voorzien van een ioniserende rookmelder. Aangezien de deur reeds de toegang tot het subbrandcompartiment is, is er m.i. geen sprake van een route, en dus zijn rookmelders ook niet verplicht.

    kLOPT MIJN REDENERING? OF BEN IK TE KORT DOOR DE BOCHT?

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    vraag: moet de gemeenschappelijke gang worden voorzien van rookmelders.

    een zusterflat lijkt mij een woonfunctie

    voor een andere woonfunctie geldt geen eis voor een brandmeldinstallatie.
    rookmelders in de gemeenschappelijke gang zijn m.i niet nodig, zoals je zelf ook redeneert

    joosth
    Bijdrager
    Post count: 82

    Dag louis,

    dank voor je reactie. Inderdaad is een brandmeldinstallatie niet noodzakelijk. Maar zijn rookmelders vanuit artikel 2.146 lid 7 van het BB in de gemeenschappelijke gang WEL noodzakelijk? Dat staat m.i. los van de noodzaak van een brandmeldinstallatie.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Nee, zoals je zelf al beredeneert hebt

    joosth
    Bijdrager
    Post count: 82

    ok! dank voor je reactie.

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)