    Is er een voorschrift hoever een rookmelder van een verlichtingsarmatuur moet zitten?

    In de NEN 2555 zie ik staan dat de vrije ruimte tussen rookmelder en een wand een halve meter moet bedragen Hoe kan het dan dat ze in het tekeningetje wat er meteen onder staat het midden van de rookmelder op een halve meter hebben gemaatvoerd.

    Dus moeten we het midden aanhouden of de rand van de rookmelder?

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Is er een voorschrift hoever een rookmelder van een verlichtingsarmatuur moet zitten?

    In de NEN 2555 zie ik staan dat de vrije ruimte tussen rookmelder en een wand een halve meter moet bedragen Hoe kan het dan dat ze in het tekeningetje wat er meteen onder staat het midden van de rookmelder op een halve meter hebben gemaatvoerd.

    Dus moeten we het midden aanhouden of de rand van de rookmelder?

    Om discussie’s te voorkomen, hou gewoon 60 cm aan, zit je altijd goed.

    J. Nieuwland

    rob van kessel
    Bijdrager
    Post count: 8

    Ja, dat doen ik ook altijd, maar je hebt wel eens van die kleine ruimte’s waar dat lasitg is. Dus is er een minimale maat?

    rob van der fluit
    Bijdrager
    Post count: 16

    In kleine ruimten gewoon het midden van de ruimte aanhouden. Minimale maat is alleen te gebruiken indien de ruimte breder is dan 1 mtr. Is de ruimte smaller, dan gewoon in het midden hangen. Zit je altijd goed.

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    Is er een voorschrift hoever een rookmelder van een verlichtingsarmatuur moet zitten?

    Zolang het armatuur niet meer dan 15 cm onder het plafond steekt, hoef je geen rekening te houden met de NEN2535. Echter kan het wel zo zijn dat sommige fabrikanten adviseren om toch 50 cm afstand te houden tot een verlichtingsarmatuur. Dit in verband met de elektromachnetische straling van bijvoorbeeld het voorschakelapparaat of de trafo. Let dus ook op met losse voorschakelapparaten bij inbouwarmaturen dat deze niet recht boven de rookmelders liggen.

    In de NEN 2555 zie ik staan dat de vrije ruimte tussen rookmelder en een wand een halve meter moet bedragen Hoe kan het dan dat ze in het tekeningetje wat er meteen onder staat het midden van de rookmelder op een halve meter hebben gemaatvoerd.

    Dus moeten we het midden aanhouden of de rand van de rookmelder?

    In figuur 20 hebben ze inderdaad het hart van de melder aangehouden. Dus als je dat aan houd, zit je in principe al goed. Maar als je 60 cm aanhoudt dan zit je zeker goed.

    In 10.11.5.8 staat overigens ook al dat je de melder in het midden van de ruimte moet plaatsen als deze smaller is dan 1m. Echt leuk wordt het pas als er een TL armatuur, een afzuig- en een inblaasrooster en een rookmelder in een werkkast gemonteerd moeten worden. Dan wordt het even puzzelen. :D