  • hans de jong
    Bijdrager
    Post count: 138
    #2115 |

    Wij zijn bezig met een nieuwbouw woongebouw. De deuren van de trappenhuizen worden voorzien van een deurdrager met vrijloop (bij brand werken deze dan als deurdranger). Dit vanwege een overdrukinstallatie in het trappenhuis, e.e.a. is is basis van gelijkwaardigheid qua vluchtlengtes e.d. Dit is al besproken met de brandweer en akkoord bevonden.

    Nu het volgende, moet je de rookmelders projecteren aan weerzijde van de deur? Of moet je in het trappenhuis dit om en om doen, trappenhuis met schalmgat.
    Persoonlijk denk ik dat het belang zit in het sturen van de deuren. Dus rookmelders aanweerszijde van de deuren.
    Iemand andere ideeen?

    leon rijsdijk
    Bijdrager
    Post count: 48

    Ondanks dat je waarschijnlijk open schalmgat heb en dus vanaf boven om en om mag projecteren heb je nu te maken met een deurstuur inrichting dit betekend dus op iedere verdieping op 1,5 tot 2,5 meter.
    Die 1,5 tot 2,5 kan overigens in totaal bewaking wel anders zijn dan mag je deze gewoon projecteren conform bijlage c

    jan brink
    Bijdrager
    Post count: 38

    Bijlage C Lid d NEN2535:2009

    Voor het schakelen van een overdrukinstallatie moet zich minstens een rookmelder aan het plafond voor iedere toegang tot de overdrukruimte, bijvoorbeeld een trappenhuis, bevinden.

    Bijlage C Lid e NEN2535:2009

    Bij het schakelen voor deur-vastzetinrichtingen moet zich aan beide zijden van de desbetreffende deur(en) aan het plafond een rookmelder bevinden.