    ik heb een vraag over bestaande woningbouw (app. complex). In afdeling 2.17 wordt gesteld dat een rc minimaal 2 toegangen moet hebben indien de go van het betreffende rc > 800 m2. Vanaf die toegangen moeten dan rookvrije vr’s beginnen. Ik heb een blok woningen liggend aan een open galerij die samen 900 m2 zijn en een bc en daarmee rc vormen, dus zou je zeggen dat vanuit deze rc twee onafhankelijke vluchtwegen zouden moeten zijn, dus je moet twee kanten op kunnen vluchten (naar twee traphuizen). Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.

    Echter, in afdeling 2.18 staat dat vanuit een subbc 2 onafh rookvrije vluchtroutes beginnen. Deze mogen samenvallen als de samenvallende gedeeltes br+rv vr’s zijn. Dat is bij mij het geval, ik heb maar één trap.

    Nou is mijn vraag: volgens mij mag één trap op basis van 2.18 wel, en op basis van 2.17 niet. M.a.w. moet ik hier de zwaarste aanhouden of kan ik gewoon van 2.18 uitgaan?

    Graag jullie visie.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)