Brandpreventieforum Forums Rekenen aan brandveiligheid Rekenen aan een brandruimte hoger dan 8 m

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • peter
    Bijdrager
    Post count: 580
    #1332 |

    Ik heb een brandcompartiment met een hoogte van 10 m. De NEN 6068 schrijft een maximum hoogte van de brandruimte voor van 8 m. Hoe zou u brandoverslag vanuit dit brandcompartiment uit rekenen?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Je zou je af moeten vragen waarom in de norm deze beperking is opgenomen.
    Als je deze achtergrond kent, zou je weloverwogen van de norm af kunnen wijken.

    Zal een brand zich anders gedragen in een ruimte van 8 m hoog dan een ruimte van 10 m hoog, of een ruimte van 40 m hoog?

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)